互联网服务服务器故障诊断

HP DL380 Gen9 服務器溫度過高宕機,無法開機?

早上機房空調跳閘關機,導致機房溫度過高,一台服務器溫度過高後自動關機,再次手動開機無法開啟。显示全部

早上機房空調跳閘關機,導致機房溫度過高,一台服務器溫度過高後自動關機,再次手動開機無法開啟。

收起
参与12

查看其它 4 个回答neilrule的回答

neilruleneilrule系统运维工程师zhou

服务器外面的高精灯有没有黄灯或者红灯?连接ilo口进去看下是不是有告警。尝试拔掉电源下过会再插上,还步行可能是温度高哪里烧坏了。

金融其它 · 2022-09-26
浏览733

回答者

neilrule
系统运维工程师zhou
擅长领域: 服务器存储数据库

neilrule 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2022-09-26
  • 关注会员:5 人
  • 回答浏览:733
  • X社区推广